Электрик отвечает на вопросы о Днат МГЛ и др

Волшебник Изумрудного Города
Команда форума
₲251
"Какие лампы подходят для .........................................))?"

О: Для наших целей больше всего подходят металлогалогенные лампы, так как они имеют маленький размер горелки (светящегося тела), нужную цветовую температуру (4500 - 7500К), цветопередачу и высокий КПД и лампы ДНаТ

"Можно ли использовать ДРЛ (ртутные) лампы?"

О: Нет. Очень большие размеры светящегося тела (колба лампы), неправильная цветопередача и большая теплооттдача

:"Можно ли использовать галогенные лампы?"

О: В принципе можно, но они обладают низким (по сравнению с металлогалогенными лампами) КПД. А более мощные лампы имеют длинную спираль (светящееся тело), что затрудняет собирание света от такой лампы. Также имеют малую цветовую температуру (2800-3200К). Поэтому использование таких ламп крайне нежелательно.(так что ф топку)

"Что нужно, чтобы подключить металлогалогенную лампу к сети?"

О: ИЗУ (импульсное зажигающее устройства), дроссель и конденсатор(необязателен, но желателен).

Либо использовать специальные электронные устройства ЭПРА, которые сочетают в себе функции и дросселя и ИЗУ.

post-766-1268227353_thumb.jpg
"На схеме указаны ноль и фаза, а что будет если я воткну вилку в розетку наоборот, насколько опасно поменять ноль с фазой местами"

О: Соблюдение полярности (в нашем случае ноль, фаза) при включении в сеть нужно с точки зрения электротехнической безопасности. В случае выхода из строя дросселя (перегорания, разрыв обмотки) в цепи после дросселя, при правильном включении, будет ноль, а не фаза. С точки зрения работы лампы и дросселя разницы никакой нет, ведь ток переменный.

"Для чего нужно ИЗУ?"

О: ИЗУ вырабатывает серию импульсов высокого напряжения до 4,5-5-7 киловольт, которые пробивают газовый промежуток между электродами внутри горелки лампы. Образуется ионизированный канал в газе для прохождения тока зажигания лампы, после чего лампа разгорается. ИЗУ работает только в момент пуска лампы. Потом оно отключается.

"Чем различаются 2 проводные и 3 проводные ИЗУ"

О: В 3 проводном ИЗУ в момент пуска лампы, высоковольтные импульсы идут только на лампу. Тем самым исключается пробой изоляции между обмотками дросселя, и большие помехи в сети, но зато в процесе основной работы лампы, через него течет ток (ток лампы), поэтому 3 проводное ИЗУ иногда жужит. 2 проводное ИЗУ таким преимуществом не обладает, но и ток через него в момент основной работы лампы не течет.

"Для чего нужен дроссель?"

О: Дроссель в цепи выполняет функцию токоограничителя. Поддерживает определенный рабочий режим (напряжение, ток) для работы лампы.

"Для чего нужен конденсатор?" -=<:)

О: Металлогалогенная лампа (Днат)вкупе с дросселем вместе с активной мощностью потребляют и реактивную мощность, т.к. дроссель имеет обмотки с довольно большой индуктивностью. Величина реактивной нагрузки характеризуется значением cos Ф в сети. При этом следует отметить, что потребляемая реактивная мощность не затрачивается на выполнение полезной работы, а фактически расходуется впустую. Изначально электромагнитный дроссель имеет очень низкий cos Ф. На корпусе дросселя указывается такой параметр как "лямбда" 0.42(0.44), 0.55 - это современное обозначение cos Ф. Грубо говоря, КПД дросселя изначально в пределах 50%. Это очень мало, почти 50% потребляемой электроэнергии расходуется зря (на нагрев обмоток дросселя), приходится платить за ложный ток. При использовании входного конденсатора (параллельно сети) происходит компенсация B-) B-) B-) емкостью индуктивности дросселя и ток, потребляемый комплектом лампа-дроссель, снижается почти в 2 раза. !!!!

Рекомендуемые емкости.

Дроссель ДНаТ-250 (3А) – 35 мкф.

Дроссель ДНаТ-400 (4.4А) – 45 мкф.

Для получения требуемой емкости конденсаторы можно включать параллельно, например 2 конденсатора по 16 мкф, подключенных параллельно, дают емкость 32 мкф., рабочее напряжение остается тоже – 250 вольт. Но надо учесть, что если емкость будет больше, чем надо, лампа начнет мигать, если меньше, то ток потребления снизиться незначительно.

"Какой дроссель подойдет для металлогалогенной лампы?"

О: Специальные дроссели для металогалогенных ламп (МГЛ) встречаются очень редко и стоят, зачастую, не мало. Наиболее используемыми дросселями для МГ ламп, являются дроссели для натриевых (ДНАТ) и дроссели для ртутных (ДРЛ) ламп. Дроссели различаются по мощности и току. Основное различие между дросселями ДНАТ, ДРЛ и МГЛ одинаковой мощности - это выдаваемый ток. У ДРЛ ток меньше, чем у ДНАТ, специальные дроссели МГЛ имеют ток близкий к ДРЛ. Как правило, на лампе пишут ток, на который она рассчитана и соответственно с каким дросселем (ДНАТ или ДРЛ) ее использовать. Есть также лампы универсального включения (способные работать как с дросселем ДНАТ так и с дросселем ДРЛ). Идеальным случаем будет, когда ток указанный на лампе соответствует току указанном на дросселе. Если ток дросселя будет больше чем рабочий ток лампы (допустим, вы подключили лампу, рассчитанную на работу с ДРЛ дросселем, к ДНАТ дросселю), то лампа будет работать в форсированном режиме, при этом яркость увеличится, а вот цветовая температура уменьшится, в случае если ток меньше тока лампы (подключили лампу, рассчитанную на работу с ДНАТ дросселем, к ДРЛ дросселю) , то лапа будет светить меньше, а ЦТ будет больше. Лампы универсального включения также будут менять свою ЦТ и светимость в зависимости от выбранного дросселя. В случае если лампа работает не в своем основном режиме, срок её службы, как правило, сокращается.

"Как подобрать дополнительный дроссель? У меня есть ДРЛ дроссель, а лампа расчитана на работу с ДНАТ дросселем"

О: Во первых, надо подсчитать разницу между током, который выдает ДНАТ дроссель и током ДРЛ дросселя. Допустим у нас лампа 400 вт. Соотвественно 400 вт ДНАТ дроссель выдает 4.4А, ДРЛ - 3.25А. Если лампа расчитана для работы с ДНАТ баластом, то при подключении ее к ДРЛ дросселю для ее нормальной работы не хватает 1.15 А. Чтобы скомпенсировать эту нехватку, можно подключить параллельно основному, дополнительный дроссель (дросселя). Например 40вт. дроссель от люминисцентных ламп дает прибавку в 0,43А. Несложно подсчитать, что нам понадобится 3 дросселя. При этом общий ток, который пойдет на лампу, будет равнятся 4.54 А.(но как по мне если ты не электрик а вернее не светотохник+электрик не стоит такие пирамидки изобретать -если не хотите пожарных у себя дома

"Я слышал что можно разогнать лампу, для чего это надо, как это сделать, и какие могут быть последствия?"

О: Разгоняют лампу для того, чтобы увеличить яркость ее свечения. Чтобы разогнать лампу нужно увеличить ток, который через нее протекает. Делается это с помощью дополнительных дросселей, которые подключаются параллельно основному. Мощность дросселей выбираю из того, на сколько хотят увеличить мощность излучения лампы. Например для 400 Вт лампы, к основному 400 Вт дросселю подключаем дроссель на 150 Вт. Но увеличение мощности излучения не проходит даром, а может быть вообще опасно (при экстремальных разгонах в 2 и более раз). Во первых снижается цветовая температура (начинает желтить), а во вторых снижается срок службы лампы. Разгонный дроссель желательно подключать через выключатель, для того что бы иметь возможность включать разгон только после того, как лампа прогреется в номинальном режиме.и вообще "разгон" ламп ДНаТ и МГл -это для "отряда смертников")) X-D

"МГЛ лампы как подключать?? можно их вкручивать в комплект ДНат?"

да так и делают -подключение как и в схеме ДНаТ , используеться дросель ДНаТ изу,емкость -лампа должна соответствовать номиналу дросселя,тоесть 400 ватт -ДнАТ комплект -вкручиваем 400 ватт МГЛ

 
Конденсаторы цеплять **??? конденсаторы к дросселю цепляют чтобы уменьшить реактивную составляющую , которую дроссель "возвращает" в сеть, из за разности углов фаз это выливается в увеличенное потребление тока. внешне с конденсатором ничего в работе лампы не меняется.
 
Кто подскажет если 3-4 шт лампы по 600ват ДНаТ поставлю то что к ним надо названия и цепь если можно всех деталей???плиз

 
Кто подскажет если 3-4 шт лампы по 600ват ДНаТ поставлю то что к ним надо названия и цепь если можно всех деталей???плиз
Бро ты же мне говорил что ты электрик)) Я думал что ты сюда пришел помочь советом кому то) Принципиально отвечать не буду! :cool:  

 
Бро ты же мне говорил что ты электрик)) Я думал что ты сюда пришел помочь советом кому то) Принципиально отвечать не буду! :cool:  
:rzhu: . Бро hron как скажет :rzhu:  хотя по сути то прав по любому! Электрик :facepalm:

 
Последнее редактирование модератором:
Бро ты же мне говорил что ты электрик))
и электрик понятие растяжимое, есть авто электрик есть кто ввода и трансформаторы подключают кто то паяет, не думаю что автоэлектрик полезет в щитовую высоковольтную - хотя он тоде электрик!!! не надо стебаться я то читаю узнаю, все сразу ни кому не приходит главное желание развиваться!!

 
Залез почитать что производители пишут - 1 год постоянного использования. Далее происходит деградация мощности светового потока. Так что бро Шнур недалек от истины...

 
Здравствуйте. Приобретен конденсатор с 4-мя клеммами. А провода-то всего 2) подскажите, пожалуйста, как правильно подключить?

 
Назад
Сверху