Заземление

Волшебник Изумрудного Города
Команда форума
₲115
Заземление.

Нужно ли заземление?

Защитное заземление – это подключение части сети к заземляющему устройству (ЗУ).

Перед заземлением – определите какую систему заземления использует сеть:

TN-S или TN-C-S

TN-C

TN-S или TN-C-S

- нулевой защитный и нулевой рабочий проводники поделены на всем протяжении или части

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_1855.jpg

1 — Заземление источника питания;

2 — Открытые проводящие части.

Эту систему применяют в новостройках, ее легко определить по наличию 3го контакта в розетке. Удостовертесь, что контакт подключен и готов к использованию.

Заземление в такой системе можно организовать при помощи устройства в боксе шинки заземления

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_1113.jpg

к которой подключаем проводник PE от розетки, проводники PE кабелей и отдельные проводники, подключенные к воздуховодам (металлическим корпусам, каркасам и д.р.).

Повреждение изоляции:

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_4087.jpg

ТТок замыкания идет по цепи, места повреждения, корпуса, PE проводника, ноль и вызывает отключение поврежденного участка.

Возможно, что замыкание ненадежно, например из-за обугливания области повреждения или замыкания. При этом величина тока замыкания будет недостаточной, чтобы отключить цепь автоматически, но достаточной для фибрилляции и остановки сердца. Чтобы исключить это используются Устройства Защитного Отключения (УЗО),Еще одним способом заземления есть устройство системы TT, (рассказано ниже)

TN-C

в этой системе, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в один проводник (PEN)

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_11348.jpg

1 — Заземление источника питания;

2 — Открытые проводящие части

Эту систему применяли в домах старой постройки, на дачах и д.р. Ее можно определить отсутствием 3го контакта в розетке (он может быть не подключенным)

Подключение корпуса к проводнику PEN - это защитное зануление.

Достоинством TN-C есть простота и доступность в приобритении. Из картинки видим, что при отгорании нуля в магистрали зануленные корпуса за точкой отгорания оказываются под фазным напряжением.

При включении техники с импульсными источниками питания в розетки (TN-C) будет вынос тока на металлические корпуса. Потому, что у импульсных блоков питания есть на входе фильтр импульсных помех, средняя точка которого присоединяется к корпусу. При занулении, напряжение 220В делится на плечах фильтра, а на корпусах оборудования - 110 В.

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_23522.jpg

Заземление в TN-C можно выполнить несколькими способами:

повторное заземление

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_10615.jpg

Повторное заземление осуществляется при помощи заземляющего устройства и подключения его к PEN проводнику. Заземляющее устройство может быть из стальных уголков, которые вбиты в землю не склонной к пересыханию и соединено заземляющим проводником с шиной PE щита. PEN проводник нужно подключать к шине PE, от нее организуется перемычка на шину N.

Недостатки. Из-за длины появляется сильное сопротивление линий, при подключении сильной нагрузки ток вызывает падение напряжения, которое выносится на заземленные корпуса и заземляющий проводник. Корпуса будут под напряжением, а по заземляющему проводнику будет идти уравнительный ток, который может вызвать пожар.

РИСУНОК

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_5875.jpg

Запрещено:

- объединять перемычками проводники N и PE в системе TN-S или TN-C-S. При падении напряжения на нулевом проводе и при протекании тока нагрузки на шину PE через эту перемычку, значит и на корпус может быть опасно.

- пытаться воровать электроэнергию, нельзя использовать трубы отопления в качестве нуля, может привести к повреждению труб, и к поражению током.

- не рекомендуется подключать к шинке батареи отопления.

- запрещено подключать заземляющий контакт розетки к нулю при помощи перемычки внутри розетки

- не заземляйте блоки питания от мобилных тел. потому что изоляция двойная или усиленная. Устройства с такой изоляцией имеют "квадратик в квадратике ".

Не просто отличить провод заземления от нулевого провода, а это обязательно.

Полезно знать:

- контакты заземления обозначают буквами PE и/или знаком с перевёрнутой ёлочкой.

- цвет заземления желтовато-зелёный, для заземления по умолчанию.

- провод заземления ППВ стандартно средний ( но не везде так).

/uploads/gallery/album_278/gallery_80620_278_3708.jpg

Провод заземления подключим к шине заземления в шкафу, тогда как магистральный провод до шины идёт мимо счётчика

*thumbsup*

редакция статьи Ganjalive.org

 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху