Расчёт Вентиляции

Волшебник Изумрудного Города
Команда форума
₲115
1386270504_1350676292.jpg

Параметы вентиляторов.

Производительность. Количество перекачиваемого воздуха, измеряем в CFM кубических футах в мин. или м?/час (1CFM = 1.7м?/час)

Уровень шума, диаметр, скорость вращения, мощность.

Внимание:

Чтобы вентилирование и охлаждение бокса было не громким, нужно наличие воздуха снизу вверх, он равномерно проходит по всему боксу.

Обновление воздуха в боксе длжно быть часто, кождые 3-5 мин. Для того, чтобы узнать объем бокса, умножте длину, ширину, высоту.

Горячий воздух держится вверху, а холодный - внизу. Хорошо, когда отток выше, а приток ниже.

Отток воздуха равен или больше притока. При оттоке и притоке необходимы одинаковые по производительности вентиляторы. Если активен только отток, а приток - нет, то отверстие для притока необходимо сделать больше.

Следите за температурой воздуха разные сезоны.

Канальные вентиляторы самые лучшие в оттоке и притоке воздуха.

Компьютерные вентиляторы не большие и их используют для притока и оттока воздуха в маленьких-боксах.

Принцип-расчета-вентиляции-300x189.jpg

Бытовые вентиляторы служат для общего циркулирования воздуха. Вентилятор раскачивается в разные стороны и от этого воздух не застаивается.

Безопасность.

В случае, если вентиляция отключатся с помощью таймера вместе со светом, то мощная лампа будет остывать без вентиляции, а от этого может расколоться стекло и растения получат ожог.

Должен быть вентилятор, который будет обдувать растения, расположеные вблизи лампы.

Компьютерные вентиляторы включаются через БП на 12В (не подключайте его напрямую в сеть 220, может сгорнть)

Формула расчета вентиляции:

Q = V x P x C x dT

Q - мощность лампы (kW)

V - объем (м?/с)

P - плотность (1,2кг/м?)

C - теплоемкость (1,02 кДж/кгК)

dT - разница t в комнате и боксе

Например:

ДНаТ 400вт (0,4 кВ), вентиляция- 240м?/ч(0,067м?/с). t комнаты- 21С. В боксе получится

dT - Q / (V x P x C);

dT - 0,4 / (0,067x1,2х1,02)

dT - 87 t в боксе 26С

Здесь можно скачать таблицу расчета: http://slil.ru/29297446

Измерение воздуха:

Формула расчёта скорости воздушного потока:

V = Q /(dT x C x P)

V - объем (м?/с)

Q - мощность лампы (kW)

P - плотность (1,2кг/м?)

C - теплоемкость (1,02 кДж/кгК)

dT - Разница t в комнате и боксе

Например:

ДНаТ 250вт (0,25 кВ),. t комнаты- 24С t выходящего воздуха- 31С. Узнать поток воздуха.

dT=31–24=7С

0.25/(7 x 1.02 x 1.2) = 0.0291 (м?/с)

В м?/час:

0.0291 x 60 x 60 = 105 (м?/час)

редакция статьи Ganjalive.org

 
Последнее редактирование модератором:
Назад
Сверху